可能很多人不知道螺纹桩是啥,干什么用的,其实就是一种地基加固方式,素混凝土桩+褥垫层,用于提高原地面承载力。
有没有质量问题,影不影响安全,关键还是看承载力是不是达到了设计要求。
根据新闻,有问题的部位是DK128+700—128+925路基段,也就是说,这是一段225米左右的路基段。
根据分包商的说法,螺纹桩是打到坚硬岩层打不下去了,所以桩长不够。这种情况多半是地勘报告没有勘测出来,作为成熟的施工单位,可以自己换算并确认采用坚硬岩层作为持力层没有问题,这一点并不难做到。
但是按照正常程序应该将问题向监理单位反应,由设计单位提出变更,修改设计图。
但是因为现有地质条件好于原地质条件,将坚硬岩层作为持力层不会有质量问题,可以将桩长缩短,同时不会降低承载力,也就是可以达到设计图纸规定的使用要求。如此一来,在少了一道变更手续的情况下,减少的工程量如果按图结算,都将作为纯利润,从质量角度讲,是没有问题的。但是如果一旦上报变更,将会造成工程量减少,工程款将会调减,所以既然质量没有问题,上报变更又将造成利润减少,从项目管理人员的角度讲,是不会主动说明这种情况的。
但是分包敢把这事挑明了,多多少少是因为工程款的事,或者因为被清退出场挟私报复鱼死网破,而不是什么主持正义。
不是所有的人都搞工程,都是专业的,舆论一旦起来,上纲上线,怕还是拦不住的。
事情本身没有多大,只不过当时策划这么做的项目人员,到头来就难受了。
发布于 2023-07-20 19:22・IP 属地天津