宏福苑 8 座大厦火警钟被证失能,开启后无警报声,火警钟工作原理是什么?哪些环节可能出了问题?

中国新闻网
29个点赞 👍

正常流程是:

烟感/温感探测器探测到火灾信号

信号传回楼层/分区的手动报警按钮或输入模块

火灾报警主机(通常在消防控制室)收到信号后判断为火灾

主机通过总线输出“启动警铃”指令

编码器或直接输出模块收到指令后,把24V直流电送到所有消防警铃

警铃得电 → 电磁线圈吸合 → 击锤敲铃 → 发出110dB以上巨响

宏福苑这种“完全没声音”的情况,最可能坏在以下6个地方:

1.消防联动电源故障

消防警铃是24V直流供电,平时由主机内部电源模块或外置消防电源供电。

常见问题:

消防电源盘多年不维护,电池鼓包/失效

2.空气开关跳闸或熔断器烧了

电源盘输出端子严重氧化/松动

(宏福苑这种老小区,电源盘10年没换过太正常了)

3.警铃回路总线断路或短路

所有警铃通常是并联在一根消防联动总线上,如果线路在某处被老鼠咬断、装修时被砸断、接线盒进水氧化,就会导致整层甚至整栋都没声。

4.警铃本身的底座二极管击穿或机械部分卡死

老式警铃(尤其是04/06年装的)用了十几年后:

底座里的单向二极管老化击穿 → 回路短路 → 主机自动切断该回路保护

5.敲击锤生锈卡死,就算通电也敲不响

(实测宏福苑很多警铃外壳都锈穿了)

火灾报警主机被设置为“消声”或“故障状态”

有些物业为了避免误报吵人,长期把主机调成“消声模式,或者主机本身故障灯亮着,自动屏蔽了警铃输出。

6.编码器/输出模块损坏

现在新规范要求警铃要编码地址,如果编码器被雷击或老化损坏,也会导致指令发不出去。

警铃被人为破坏或被拆

见过太多小区走廊警铃被业主嫌吵直接拔掉线,或者物业装修时直接拆了……