一两家玻璃出问题还可以说是玻璃问题.
六十多户玻璃出问题, 还假装只关注玻璃?
这大概率房屋结构出问题了. 框架变形了.
查看全文>>
自爆,还是批量统一。拿同一批次来讲质量不过关都不可以同时出现自爆。商量好的吗?
很大可能性是建筑下沉导致了楼体形变,外边施压下造成的自爆
五户,十户自爆,玻璃厂老板开始冒汗了
六十户,施工单位项目经理,住建部行政主管,监理工程师,那就得开始冒汗了,哪天轰隆一声,就是砍头的大罪
现在只要是大于1.5平米的玻璃
按照规范都得使用安全玻璃 即夹胶玻璃或者钢化玻璃
如果是个别情况 那是玻璃的偶发现象
但集体出现这样的情况
那大概率是楼体发生不均匀沉降了
窗框口变形应力不均所导致的结果
找测绘观测一下就得出结论了
上海莲花河畔:我都这样了玻璃还是好的。
优先考虑是结构变形引起的,比如窗框上方的过梁或者结构梁兼过梁。玻璃本身的刚度、强度一般远远超出外力作用的使用要求,比如局部风荷载。
混凝土规范限制梁挠度的目的之一就是保护非结构构件,比如门窗、填充墙。挠度超限就会引起这类问题,窗户“自爆”,墙体开裂,门框沉降(开关困难)。