早上看到的新闻,下午正好有个古建的讲座,主讲的老师是省古建院的老专家。毕业于东南大学(以前大概是叫南京工学院,师承潘谷西,学建筑的应该都知道。)


上个照片吧。
正好讲到古建的屋面的时候,老专家随便讲了下昨天的凤阳鼓楼屋面瓦片整体坍塌的事故。
老专家的说法也是挺简单的,中国古建屋面坡度比较陡,所以对固定要求比较高。然后由于现在的修缮,为了防止漏水,经常在最下面铺上一层防水卷材如:SBS。而这一层和上面的安装瓦片的座浆其实与防水层之间因为长久雨水作用是脱开的。最后导致大面积的瓦片滑脱。
然后他痛心疾首地说现在的修缮就已经泛工程化,缺少了匠心,他们在80年代修缮的几座古建筑,到现在都保留的不错,只有个别也只是重新简单维护了下就行了。
当然他还说因为现在的设计原因, 经常会在古建筑中加防水卷材,导致出事故。最大的事故,就是去年的河南大学的大礼堂,也是在施工屋面防水卷材的时候,采用了热熔的施工,然后阴燃了木望板,导致整个建筑被烧毁。

所以他的主张也是很简单的,就是提倡还是用老工艺来做修缮,不要做防水卷材。但是一定要提高施工工艺,因为以前的老工艺修缮的建筑也没有出现漏水之类的问题,如果施工工艺跟不上,那么也是白瞎。
听了之后,确实觉得老专家说的蛮有道理的。虽然人家没有去现场看过,但是根据他接触过的类似瓦片脱落事故,这个原因应该八九不离十了。
最后么,也不想多说什么。文保修缮的水太深了,钱是非常好赚,不过这个是需要古建修缮资质的,也就是说不是所有人都能在这块肥肉上咬一口的。
最后凤阳鼓楼,万事根本镇楼。